knockingon 发表于 2013-7-31 22:10:10

砼规11.9.4

1、公式11.9.4-3中的μm,应取最外排抗冲切钢筋周边以外0.5h。处的最不利周长。
2、砼规9.1.11,箍筋配置范围从集中荷载作用面或柱截面边缘向外的分布长度不应小于1.5h。
3、假设板柱节点配置箍筋做抗冲切钢筋,由1和2推出:公式11.9.4-3的μm为距离柱截面边缘2h。的截面周长

这个结论不知道正不正确哈

Yan 发表于 2013-8-1 10:36:49

1.5ho 是箍筋最小配置范围。当配置范围 1.ho、um 取 2ho、按式 11.9.4-3 验算不满足时,还要扩大配置范围,重新验算。

knockingon 发表于 2013-8-1 20:22:56

1.5ho 是箍筋最小配置范围。当配置范围 1.ho、um 取 2ho、按式 11.9.4-3 验算不满足时,还要扩大配置范围, ...
Yan 发表于 2013-8-1 10:36 http://www.morgain.org/bbs/images/common/back.gif


    感觉漏了几个字

Yan 发表于 2013-8-2 13:35:30

1.5ho 是箍筋最小配置范围。当配置范围 1.5ho、um 取 2ho、按式 11.9.4-3 验算不满足时,还要扩大配置范围,重新验算。

knockingon 发表于 2013-8-3 15:36:32

本帖最后由 knockingon 于 2013-8-3 15:40 编辑

砼规6.5.4: μm应取配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以外0.5h。处的最不利周长。
砼规11.9.4:μm应取最外排抗冲切钢筋周边以外0.5h。处的最不利周长。

这两个条文表达的μm的位置是一样的吗

Yan 发表于 2013-8-3 22:18:06

配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以外截面冲切验算时,um 都是取最外排周边以外 0.5ho 作为最不利周长。

但两个公式、组合值不一样,计算出的配置抗冲切钢筋范围不一定相同。
页: [1]
查看完整版本: 砼规11.9.4