Yan 发表于 2016-1-12 16:28:50

支座弯矩调幅的几个疑问

本帖最后由 Yan 于 2016-1-12 16:31 编辑

用户来信:

针对这个【矩形板】模块的支座弯矩调幅有几个疑问。

1、我设置的弯矩调幅为20%,程序为何自动进行两次调幅,且弯矩最终调幅值并不是我设置的值。

2、程序调幅时候采用的边界条件为何不是我定义的边界条件,第一次是全部铰支,第二次是下端铰支。为何程序会根据荷载条件,荷载大小,荷载类型自动选择调幅。根据是什么?

3、如果将永久荷载的分项系数rG、rG1 设置成1,或者1.2,1.35 那么调幅的约束条件又完全不同,依据是什么?

4、配筋计算采用的弯矩值,是根据对应的调幅弯矩的大小和原始弯矩大小根据最终调幅值内插得来的是吧?

5、最后配筋采用的钢筋,是完全根据我的配筋方案重小到大选择的吗? 如果超出了配筋方案的钢筋直径,他会如何选择??

Yan 发表于 2016-1-12 16:30:48

1. 当支座弯矩调幅幅度 β 不同时,按 β 从大到小分次调幅。需要调幅的支座条件为简支,不需要调幅的支座条件不变。

2. 为有效利用钢筋,程序限定,调幅后的支座弯矩值,不小于最小配筋面积对应的实配钢筋反算的弯矩值。

3. 参见上述 1、2 条。

4. 跨中弯矩采用内插值。

5. 除【塑性双向板】子程序外,当需要的纵筋截面面积大于子程序当前板配筋方案中最大级配的截面面积时,程序会自动向上扩展计算实配纵筋的直径和间距。特殊的,可新建一个配筋方案,将所有“直径、间距”输入项留空,全部由程序计算实配钢筋。
    板配筋方案:
    http://www.morgain.com/Help/FloorSteelPlan_2011.htm
页: [1]
查看完整版本: 支座弯矩调幅的几个疑问