桩基承载力系列子程序何时发布与新规范JGJ94-2008一致的更新?
同题。虽说新规范是10月1日才开始执行,还望颜工早日更新呀。 “单桩竖向承载力”子程序,在首页的“阻力输入”选择“特征值”,可以按新的地基规范计算。最近正在写“复合基桩竖向承载力”,旧规范版本的子程序也会尽快修改的。 对于柱下两桩承台,新规范第5.9.7明确规定宜按深受弯构件计算受弯\受剪承载力,不需要计算进行受冲切承载力计算.旧版本程序两桩承台计算我觉得也得更新。 已经更新。
V2008.02.1735,更新日期:2008-03-31
【独立承台专业版】、【双柱桩基承台】子程序有条件取消二桩和三桩一字形承台的柱对承台、角桩对承台的冲切计算。
V2008.03.1740,更新日期:2008-06-10
改进【独立承台专业版】、【双柱桩基承台】子程序受弯承载力计算,对于两桩、三桩一字形承台自动判别是否为深受弯构件。 单桩竖向承载力计算结果文本中还有部分文字未改成与新规范一致.例如" Quk、R -------- 单桩竖向极限承载力标准值、竖向承载力设计值(kN);"规范中已无设计值字眼.R应为Ra,安全系数为K,新规范中已无'R = Qsk / γs + Qpk / γp (桩基规范5.2.2-1)
'还有计算公式的条文与新规范不一致
4、设计时执行的规范:
《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)以下简称 桩基规范
二、计算结果:
γs、γp ------ 分别为桩侧阻抗力分项系数、桩端阻抗力分项系数;
Ht ------------ 桩顶面标高(m);
d ------------- 桩身直径(mm);
u、L ---------- 分别为桩身周长、桩身长度(m);
Ap ------------ 桩端面积(m?);
Lc ------------ 桩全断面进入持力层深度(m);
V ------------- 桩身体积(m?);
Gk ------------ 桩身自重标准值(kN);
Qsk、Qpk ------ 单桩总极限侧阻力标准值、总极限端阻力标准值(kN);
Quk、R -------- 单桩竖向极限承载力标准值、竖向承载力设计值(kN);
1、预制桩 γs = γp = 2.00
桩顶面标高 Ht= 4.60 d = φ400
u = 1.257 Ap = 0.126
桩端持力层:全风化花岗岩 Lc = 1.00
单桩竖向极限承载力标准值可按下式计算:
Quk = Qsk + Qpk = u * ∑qsik * li + qpk * Ap (桩基规范5.2.8)
单桩竖向承载力设计值可按下式计算:
R = Qsk / γs + Qpk / γp (桩基规范5.2.2-1) 另外 还想请教下.
省标规定要计算桩水平承载力,能否在专业版中直接加入复核桩数能否满足水平承载力要求.例如按上部荷载计算只需3桩,但按水平承载力复核得4桩,这种情况下设计人员得重新输入计算,显的有些麻烦 1、第 5 贴的结果为“阻力输入”选择“极限标准值”,请将“阻力输入”改为“特征值”。
子程序还未完全按 2008 版的桩基规范修改过来,我会尽快。
2、目前水平承载力只能另行计算了 好久没更新了!~
页: