skybluelantian 发表于 2009-6-24 09:20:25

专业版独基基础中标准及基本组合值的设置

如题。PKPM生成的“底层柱、墙最大组合内力简图”中,是基本组合值。我将其生成的Nmax、Mxmax、Mymax、Vxmax、Vymax、Nmin及D+L代入Morgain“基本”菜单下,在“标准”菜单下未输入任何数据。这是第一种情况。
二、在“荷载输入”菜单下选择“各工况下内力标准值”,然后选择“外接计算程序”及“自动更新柱底内力”,选择数据文件后,生成基础大小等。这是第二种情况。
三、在第一种的基础上,即“基本”输入数据后,又在“标准”菜单下输入数据(该数据与“基本”菜单下输入的数据一致),也就是说,将PKPM生成的基底内力输入到“标准”及“基本”菜单下,两个菜单下的内力都一致。这是第三种情况。


上述情况下,第二种情况与第三种情况生成基础大小、配筋一致。第一种情况生成的基础面积很小。请版主给与解释一下。谢谢!

Yan 发表于 2009-6-24 13:23:26

正确的应该用第二种办法,不能将“底层柱、墙最大组合内力简图”直接输入在“基本”(基本组合值)中的原因在下面帖子提到:
http://www.morgain.org/bbs/viewthread.php?tid=259&extra=page%3D1

基础底面积按标准组合值计算。
如果标准组合值没有输入,柱底内力视为零,程序自动计算出的基底面积当然小;
如果标准组合值同基本组合值,基底面积有可能偏大。

为什么第二种与第三种情况面积相同,没有看到计算过程不好说。柱底轴力小、弯矩较大吗?配筋相同,可能是最小配筋率在起控制。

skybluelantian 发表于 2009-6-24 14:57:10

本帖最后由 skybluelantian 于 2009-6-24 15:10 编辑

版主,第二种计算过程所需数据详一楼附件。(请采用第8个节点计算基础,因第三种情况是采用第8个节点数据计算的)
第三种计算数据详本次附件。
请版主给与解释,谢谢。
两种计算结果是一致的。

Yan 发表于 2009-6-24 15:51:22

WDCNL.OUT 输出的是基本组合值。

当“荷载输入”为“各工况下内力标准值”,读取外接计算程序的柱底内力各荷载效应下的标准值,SATWE 为“WWNL1.OUT”。

skybluelantian 发表于 2009-6-24 17:38:11

不好意思,是我发错数据了。

Yan 发表于 2009-6-24 22:37:55

“荷载输入”为“各工况下内力标准值”,读取“WWNL1.OUT”,自动计算的基础底面为 1.1×1.0m。

与 3F 提供的原始数据“柱下扩展基础专业版 DJ1.mgs”自动计算结果基础底面为 1.2×1.2m。

二者并不一致。

skybluelantian 发表于 2009-7-17 08:40:47

独立基础专业版中的计算过程

如题,设计门式刚架厂房基础,取出柱底内力(标准值)来计算。在程序中“荷载输入”选择“标准及基本组合值”。在工况下添加一个序号。在“标准”菜单下输入柱底内力(标准值)。然后点击显示。
版主,我想请问一下,上述操作过程是否正确?基本组合值应该不用填吧?
区分弯剪正负极值是否需要选择?
谢谢

Yan 发表于 2009-7-17 22:26:04

基本组合值应该填

skybluelantian 发表于 2009-7-18 08:12:31

也就是说计算门式刚架的基础既要填标准值也要填组合值?对不?版主~~~~~
谢谢
页: [1]
查看完整版本: 专业版独基基础中标准及基本组合值的设置