承台计算结果中 γRE 的疑问
请问 需要进行承台抗震承载力验算:β1x * (bp + a1y) * βhp * ft * ho / γRE= 2.1*(866+267)*0.925*1.433*1650/0.85
= 6121726N ≥ 1.1Nl = 5494500N,满足要求。
不需要进行承台抗震承载力验算:β1x * (bp + a1y) * βhp * ft * ho
γRE 做何解释
请问为何抗震计算时要除以0.85呢? 本帖最后由 Yan 于 2014-11-23 00:42 编辑
γRE 为承载力抗震调整系数,详《建筑抗震设计规范》(GB 500011-2001)第 5.4.2 条。
相关链接:
抗震验算时截面承载力为什么要除以 γRE?
http://www.morgain.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=54&fromuid=5
页:
[1]