双向板计算中,隔墙 是什么个意思?不好意思 我学水利的 不太明白!能否给个图意思看看!

你这个是弹性薄板小挠度理论计算矩形板

而程序中 老规范是按照朔性理论计算的,但是他没这个隔墙这个参数 这又是为什么呢? 我看我们结构静力手册上面好像也没这个隔墙!
发表于 2008-5-15 22:23:48 | 显示全部楼层
这里的隔墙指的是直接砌筑在楼板上的填充墙。
对非固定隔墙,根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2002)第 4.1.1 条注 5 对隔墙荷载取值。
【双向板】子程序帮助有相关内容:
http://www.morgain.com/Help/TwoWayFloor.htm

隔墙荷载建议采用【楼面等效均布荷载】子程序计算,可按“X 向线荷载”、“Y 向线荷载”输入:
http://www.morgain.com/Help/EqLoad.htm

【塑性双向板】子程序是在 2002 年规范之后才增加的。旧版程序中的【双向板】同样也是弹性的。没有隔墙这个参数有什么好奇怪的,就不允许增加新功能吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-5-18 08:51:20 | 显示全部楼层
谢谢大哥的解释 基本明白了  没隔墙  荷载赋值为0 就可以了!