MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 9784|回复: 3

[已解决] morgain“单柱承台的问题”

[复制链接]
发表于 2013-5-18 22:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道刚才有没有发上去,再来一次,这个是我假设的承台
2013-05-18 213711.JPEG
发表于 2013-5-19 19:52:00 | 显示全部楼层
请仔细看计算结果:

1.8.1  X 方向上从桩内边缘至最近柱边的水平距离: 
    a1x = 0.5Sa - 0.5hc - 0.5d = 1200-500/2-400/2 = 750mm 
    λ1x = a1x / h0 = 750/(400-110) = 2.5862 > 1.0,取 λ1x = 1.0,a1x = h0 = 290mm 
    β1x = 0.56 / (λ1x + 0.2) = 0.56/(1+0.2) = 0.4667 
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-19 20:04:11 | 显示全部楼层
是不是应该在一开始就取a1x=290,然后算λ1x = a1x / h0 = 290/(400-110) = 1,好像这样更符合规范,因为750是桩内侧到柱边距离,不符a1x的定义。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 23:59:30 | 显示全部楼层
保留意见。

你可尝试将各种情况都写遍计算过程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-28 00:24

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表