我想知道在不同的荷载作用下,为何输出的结果不都是三种呢。只哟风荷载是最全的。
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
 楼主| 发表于 2013-11-15 15:39:15 | 显示全部楼层
自问自答
1.        凡是地震作用“给定的水平力”(计偶然偏心和不计偶然偏心),是计算扭转位移比的依据,所以仅仅考虑水平位移比和层间位移比,不计位移角。
2.        普通的地震作用不能作为计算扭转位移比的依据,所以仅计位移角。
3.        至于风荷载为何位移比和位移角都考虑,我就不明白了。
4.          === 工况 16 === Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移:1.4大于1.2了,是否要按照扭转不规则考虑了呢?虽然抗震规范提到,最大层间位移原小于限值的时候,可放宽扭转位移比限值,但和“Y-偶然偏心地震作用规定水平力”作用下没有层间位移的结果啊,奇怪!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 16:51:56 | 显示全部楼层
1~2. 考虑扭转位移比计算,用“给定水平力”;楼层位移、层间位移验算,用 CQC 组合。抗规 3.4.3 还有高规条文说明中有。

3. 多输出,作为参考吧。

4. 最大层间位移角,查 CQC 组合的结果。就是你上面所说的普通地震作用。
回复 支持 反对