MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 11289|回复: 1

[柱下承台] 关于双柱桩基承台

[复制链接]
发表于 2008-9-24 10:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
双柱桩基承台图例中,承台上部配筋都有,即3、4号筋,而承台计算中并没有关于3、4号筋的计算。看了此子程序的帮助,“子程序宜用于伸缩缝、抗震缝两侧柱因距离较近而需要设置双柱联合承台的计算。对于两柱距离较远的情况,用户应对计算结果合理及适用性进行判断。” 是否可理解为:上部3、4号筋要自行计算,程序计算(承台截面尺寸、下部配筋等)仅供参考??望老颜明示,谢谢!!
发表于 2008-9-24 13:55:05 | 显示全部楼层
1、软件会根据两柱之间有无桩决定是否进行两柱之间的弯矩计算。但是,无论两柱之间是否有桩,只要两柱各自的内侧、两柱之间不存在负弯矩,就不给出 3 号筋。
如果没有给出 4 号筋,是因为柱外侧的桩不存在拉力(抗拔)。
是否配置构造钢筋,由用户自行决定。

2、在这里提醒用户“应对计算结果合理及适用性进行判断”,主要需注意承台的跨高比,保证桩反力符合程序线性分布的假定。
参考地基基础规范第 8.2.7 条“对于矩形基础,当台阶的宽高比小于或等于2.5...”、第 8.3.2 条“且条形基础梁的高度不小于1/6柱距时,地基反力可按直线分布”,个人建议两柱之间跨高比不大于 5。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-28 00:19

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表