MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 27698|回复: 7

[楼梯] 楼梯挠度系数有点不明白

[复制链接]
发表于 2009-11-8 12:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1/10     2.5/384
1/12     2.8/384
1/20     2.9/384
这个几个挠度系数好像有点问题, 就那1/12对应的2.8/384来说吧
结构力学教程(一)  龙驭球   包世华   高等教育出版社  这本教材里P372计算出的挠度系数位 1/384.  不知道这里的2.8/384 是怎么出来的.
发表于 2009-11-8 16:56:28 | 显示全部楼层
这是程序约定的数值,可自行定义或将“支座条件”改为“两端固定”。

子程序说明:
“支座条件”为“两端铰支”的挠度系数为“5/384”;“支座条件”为“两端固定”的挠度系数为“1/384”。对于“支座条件”为“两端弹性”的 情况,楼梯跨中挠度值介于“两端铰支”与“两端固定”之间 。用户可根据实际的支座条件、计算跨度自行定义支座弯矩取值、挠度系数。
http://www.morgain.com/Help/stairs.htm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-12 13:44:32 | 显示全部楼层
还有考虑踏步刚度如何计算的?
相同条件下,2004版和现在2009版计算出来差比较多?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-12 20:49:35 | 显示全部楼层
2004版,盗版的吧?这里不讨论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-26 08:38:51 | 显示全部楼层
1.8.5  跨中挠度 f 
    挠度验算时考虑踏步刚度,踏步段等效高度 heq = 131mm,挠度折减系数 η = 0.794 
    f = 0.794•2.9/384•Qk•L04 / B = 0.006*10.75*3.784/599.24*1000 = 22.0mm 
    f/L0 = 22/3780 = 1/172 

挠度验算时考虑踏步刚度,踏步段等效高度 heq = 131mm,挠度折减系数 η = 0.794 

请教这个挠度折减系数是怎么来的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-26 15:19:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yan 于 2010-5-26 15:20 编辑

挠度折减系数为考虑踏步刚度的跨中最大挠度与不考虑踏步刚度的跨中最大挠度二者的比值。

对于“楼梯类型”为“板式 A 型 ( ╱ )”、“支座条件”为“两端铰支”的,挠度折减系数 η = (h1/heq)^3。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-27 14:50:30 | 显示全部楼层
颜工  你好 还打扰下 式中的踏步段等效高度 heq = 131mm  这个是怎么来的?
还有你能说下你的公式出处吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-29 17:59:10 | 显示全部楼层
V2005.12.1461,更新日期:2005-12-22
改进【梁板式楼梯】子程序考虑踏步刚度时踏步段等效高度 heq 的计算。

V2005.12.1461 版本之后采用下文中介绍的方法计算踏步段等效高度 heq :
《钢筋混凝土板式楼梯变形的计算》熊进刚、陈文瀼、周奎、桂国庆,《建筑结构》2001 年 5 月
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 07:52

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表