MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 10204|回复: 0

[柱正截面] 【柱正截面承载力计算】在计算全部纵向钢筋的截面面积 As' 时公式是否有误?

[复制链接]
发表于 2008-3-16 12:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Yan 于 2020-3-7 10:13 编辑

  钢筋混凝土轴心受压构件,全部纵向钢筋的截面面积 As' 按《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)公式(6.2.15)求得:

N≤0.9φ(fcA+fy'As')

  根据混凝土规范第 6.2.15 条的规定,当纵向钢筋配筋率大于 3%时,公式(6.2.15)中的 A 应改用(A-As')代替。

  【柱正截面承载力计算】子程序在计算时为减少判断步骤及偏于安全,无论配筋率是否大于 3%,公式(6.2.15)中的 A 中总是用(A-As')代替,即按下式计算 As':

 As'=[N/(0.9φ)-fcA]/(fy'-fc)

  这样处理是偏于安全的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 09:58

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表