MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 11092|回复: 1

[柱下承台] 承台计算结果中 γRE 的疑问

[复制链接]
发表于 2008-3-20 13:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 需要进行承台抗震承载力验算:β1x * (bp + a1y) * βhp * ft * ho / γRE 
    = 2.1*(866+267)*0.925*1.433*1650/0.85 
    = 6121726N ≥ 1.1Nl = 5494500N,满足要求。
不需要进行承台抗震承载力验算:β1x * (bp + a1y) * βhp * ft * ho
γRE   做何解释

请问为何抗震计算时要除以0.85呢?
发表于 2008-3-20 13:56:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yan 于 2014-11-23 00:42 编辑

γRE 为承载力抗震调整系数,详《建筑抗震设计规范》(GB 500011-2001)第 5.4.2 条。

相关链接:

抗震验算时截面承载力为什么要除以 γRE?
http://www.morgain.org/bbs/forum ... id=54&fromuid=5
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 06:25

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表