不确定你的意思,按我的理解回复。
【双向板】子程序帮助中有:
板底、板面配筋增大系数(或 ωlim)
当显示实配钢筋(“配筋方案”选择除“不显示实配钢筋”以外其他项),如果最大裂缝宽度验算或挠度验算不满足,可通过适当改变板底、板面配筋增大系数,调整实配钢筋面积,重新进行验算。
在显示实配钢筋且勾选“□裂缝宽度验算”的情况下,当“板底配筋增大系数或 ωlim”、“板面配筋增大系数或 ωlim”输入值 ≥1.0 时为板底、板面配筋增大系数;当输入值 <1.0 时为最大裂缝宽度限值 ωlim,程序根据最大裂缝宽度验算结果选择实配纵筋,使其满足 ωmax≤ωlim 的限制条件。
要求挠度验算时,为保证板具有足够的刚度,配筋增大系数不宜取太大。短跨方向的板底配筋增大系数建议在 1.2 以内,长跨方向配筋也应适当增加,特别是在两个方向跨度相差不大的情况下。
相关链接:
http://www.morgain.com/Help/TwoWayFloor.htm |