MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 16269|回复: 4

[挠度] 建议验算扰度时,配筋率 应按规范取值

[复制链接]
发表于 2008-5-15 15:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-15 22:12:13 | 显示全部楼层
不确定你的意思,按我的理解回复。

【双向板】子程序帮助中有:

板底、板面配筋增大系数(或 ωlim)

    当显示实配钢筋(“配筋方案”选择除“不显示实配钢筋”以外其他项),如果最大裂缝宽度验算或挠度验算不满足,可通过适当改变板底、板面配筋增大系数,调整实配钢筋面积,重新进行验算。
    在显示实配钢筋且勾选“□裂缝宽度验算”的情况下,当“板底配筋增大系数或 ωlim”、“板面配筋增大系数或 ωlim”输入值 ≥1.0 时为板底、板面配筋增大系数;当输入值 <1.0 时为最大裂缝宽度限值 ωlim,程序根据最大裂缝宽度验算结果选择实配纵筋,使其满足 ωmax≤ωlim 的限制条件。
    要求挠度验算时,为保证板具有足够的刚度,配筋增大系数不宜取太大。短跨方向的板底配筋增大系数建议在 1.2 以内,长跨方向配筋也应适当增加,特别是在两个方向跨度相差不大的情况下。

相关链接:
http://www.morgain.com/Help/TwoWayFloor.htm
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-19 08:28:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-19 14:27:50 | 显示全部楼层
ρte 是用来计算“裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ”, 当然还是应该按验算裂缝宽度时的取值限制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-12 22:16:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册