MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 10233|回复: 4

关于螺旋箍筋柱子轴心受压

[复制链接]
发表于 2013-3-21 09:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问既然受压钢筋配筋率较大要重新计算,为何例题却直接将第一次的结果带入呢
螺旋箍筋.gif
发表于 2013-3-21 10:08:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yan 于 2013-3-21 10:51 编辑

例题的方法有点...
可以直接将 N ≤ 0.9·φ·(fc·A + fy'·As') (混凝土规范式 6.2.15)改写为:
N ≤ 0.9·φ·[fc·(A - As') + fy'·As' ]
则:As' = [N / 0.9φ - fc·A] / (fy' - fc) = 7102.55mm2

例题的方法需要将扣除纵筋面积的计算结果迭代 n 次才能得到逼近上式的结果。


相关链接:
【正截面承载力计算】在计算全部纵向钢筋的截面面积 As' 时公式是否有误?
http://www.morgain.com/Help/faq/20050130-1_2011.htm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-21 10:16:30 | 显示全部楼层
例题出得有问题,答案是 A?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-22 16:57:02 | 显示全部楼层
感谢老大的回复,我的看法也一样,只是当时有点拿不准而已。
老施的书小错误太多了,误人子弟,但除了他我还真不认识其它人了,有无好的推荐呢,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-23 19:33:12 | 显示全部楼层
注册考试的辅导书不了解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 06:51

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表