【用户来信】

我是***院的一名结构工程师,近期在做一个四层地下室外墙。目前遇到多层(3层及以上)的地下室外墙,一般都是使用连续梁模型进行模拟,选择使用morgain的用户居多。而地下室外墙配筋主要是由裂缝控制,首先morgain连续梁模块计算的内力弯矩,及强度配筋是没有问题的。
      但是morgain连续梁进行裂缝计算,统一用直径20的钢筋考虑,个人觉得应该给出参数让用户选择。并且目前的裂缝计算过程不明确,我用其他裂缝模块进行复核,得不到相同的裂缝值,我觉得可能因为,规范给出的是有钢筋值验算裂缝值,而morgain连续梁是由裂缝值反算裂缝值导致的。在此,我建议morgain能在帮助中明确指出”连续梁“模块计算裂缝的技术说明。
      在实际设计中,我是这样考虑的,用morgain连续梁进行设计,但每跨梁的裂缝和实配钢筋仅做参考,最终把的最大弯矩值输入裂缝模块中进行验算复核。可是,morgain的裂缝模块只能按照梁的形式选择钢筋直径和根数,我觉得这里可以用两种方法对”裂缝“模块进行改进:第1种:能够进行对象选择,选择”板“或者”梁“,如果选择梁,则保持目前的功能不变;如果选择”板“,应可以选择钢筋直径@间距的形式,即按照板配筋的形式。或者参考第2种:直接让用户输入等效钢筋直径,和钢筋总面积。(第2种是参考理正的做法)
      另外,用“连续梁”模块在进行验算的的时候,用户希望的到恒载单独作用下弯矩标准值,和活载作用下的弯矩标准值。如果将“可变荷载的分项系数”取0,两个“永久荷载荷载的分项系数”都取1,可以得到恒载单独下的内力弯矩标准值。但是将两个“永久荷载荷载的分项系数”都取0,“可变荷载的分项系数”取1,却不能得到活载单独作用下的内力弯矩标准值。希望你们能修正。


      综上,提的建议共有3条:
      1、在morgain在帮助中明确指出”连续梁“模块计算裂缝的技术说明。
      2、改进morgain“裂缝”模块关于钢筋的选择方法,方便用户按照板配筋的习惯输入。
      3、morgain“裂缝”模块中,将两个“永久荷载荷载的分项系数”都取0,“可变荷载的分项系数”取1,能够得到活载单独作用下的内力弯矩标准值。即对分项系数进行修正。
 楼主| 发表于 2013-7-6 23:47:35 | 显示全部楼层
【连续梁】子程序,单击子程序界面上方的“设置”按钮,在弹出的“连续梁选项”对话框中勾选“梁内力标准值”。这样,计算结果将输出恒荷、活荷作用下的弯矩、剪力标准值。

    【裂缝宽度】子程序,若要用于板的最大裂缝宽度验算时:
    以板的配筋为 φ8@200 为例,则“第 1 种纵筋根数、直径”输入“8”;不勾选“□根据纵筋根数、直接计算受拉纵筋面积 As”;“纵筋外边缘至底边的距离 c”输入具体数值(不可输入为“一类”等环境类别);“受拉钢筋面积 As”输入“251”;“截面宽度 b”则输入“1000”。

    当采用【裂缝宽度】子程序复核【连续梁】的裂缝宽度计算,“第 1 种纵筋根数、直径”输入“20”,弯矩值 Mq 为按准永久值组合计算的弯矩值。

    如果仍然得不到闭合的计算结果,可将两个子程序的原始数据发来检查。
    如何保存原始数据 *.mgs:
    http://www.morgain.com/Help/faq/20080411-1.htm

    混凝土规范第 7.1 节裂缝控制验算有关规定适用于梁式、单向受弯构件,板类、双向受弯构件的裂缝宽度验算结果仅供参考。因此【连续梁】子程序在裂缝宽度验算时主要考虑梁式构件假定钢筋直径为 Φ20,没有可选项。当然我们也会认真听取用户的意见。

    使用过程有什么建议和意见欢迎及时联系。 
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-8 10:04:18 | 显示全部楼层
【连续梁】如果勾选“考虑受压钢筋”,当不计入受压钢筋面积、受压区高度 x 不大于受压纵筋合力点至近边距离两倍时,程序自动按单筋截面计算配筋。但是,此时对应的“受压钢筋”面积仍然显示 0.3As。这是个错误,下个版本会更正。

经检查,【连续梁】子程序帮助中,勾选项“□最大裂缝宽度验算”说明中“纵筋直径为 Φ20”的描述有误。正确的应该为:
混凝土保护层厚度、钢筋直径按输入框“梁底纵筋合力点至近边距离 as”、“梁面纵筋合力点至近边距离 as'”输入的内容确定。
以后版本的帮助中,对勾选项“□最大裂缝宽度验算”增加说明:
当计算配筋面积小于最小配筋面积 As,min 时,最大裂缝宽度验算时受拉纵筋面积 As 取 As,min。

另外,在【连续梁】子程序帮助中“梁底纵筋合力点至近边距离 as”有:
当 as 输入为“一类”、“二a类”等环境类别时,默认的纵筋直径 d 取 25mm。
可识别“30+10”、“25+11”等两个数值相加形式,此时取加号前、后的数值分别作为混凝土保护层厚度 c、纵筋半径 r 代入最大裂缝宽度、挠度验算。
回复 支持 反对

使用道具 举报