MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 9690|回复: 0

[楼面等效荷载] 对于周边支承板如何确定等效均布荷载?

[复制链接]
发表于 2015-12-28 21:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于周边支承板确定等效均布荷载,MorGain 结构快速设计软件有两种等效方法:“按上下和左右支承单向板的绝对最大弯矩等值”、“按四边简支板的绝对最大弯矩等值”。

1. 当“计算方式”选择“按上下和左右支承单向板的绝对最大弯矩等值”时,将四边支承板视为上下支承或左右支承单向板,按荷载规范附录 C 分别计算等效均布荷载,取二者较大值作为周边支承板的等效均布荷载。

2. 当“计算方式”选择“按四边简支板的绝对最大弯矩等值”时:

2.1 基于弹性薄板小挠度理论的假定,分别计算四边简支板在局部荷载作用下的弯矩及在均布荷载作用下的最大弯矩值系数,按相应方向的绝对最大弯矩等值来确定等效均布荷载;

2.2 在局部荷载作用下的最大弯矩按下述方法计算:根据计算精度等条件确定网格间距,依次计算每个局部荷载及楼面均布荷载在每个网格点上的弯矩,每个点再各自叠加不同荷载引起的弯矩,将其中最大的一个作为绝对最大弯矩的近似值;

2.3 在均布荷载作用下最大弯矩值系数的所在点,取板的中点;

2.4 泊松比 υ 按钢筋混凝土板,取 0.2。