有四桩承台,按桩承载力验算截面:承台根部高度1450,端部高度1150,为什么在计算局部受压的计算底面积
: Ab = (bx + 2cx) * (by + 2cy) ,式中cx = Min{Cx, bx, by} = Min{50,600,600} = 50mm