MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 3415|回复: 1

[示例] MID130【塑性双向板】原始数据及计算结果

 关闭 [复制链接]
发表于 2020-3-17 14:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Yan 于 2022-12-6 15:27 编辑

塑性双向板 B-1

支座条件:四边铰支。

塑性双向板B-1计算结果.jpg

塑性双向板 B-1 计算结果.pdf

148.33 KB, 下载次数: 0

塑性双向板 B-1.mgs

1.46 KB, 下载次数: 1

 楼主| 发表于 2020-3-17 15:09:12 | 显示全部楼层
塑性双向板 消防车及人防荷载作用下四边固端的塑性双向板(地下室顶板)


边界条件(左端/下端/右端/上端):固端/固端/固端/固端

塑性双向板 消防车及人防荷载作用下四边固端的塑性双向板(地下室顶板) 计算结果.jpg

塑性双向板 消防车及人防荷载作用下四边固端的塑性双向板(地下室顶板) 计算结果.pdf

165.99 KB, 下载次数: 0

塑性双向板 消防车及人防荷载作用下四边固端的塑性双向板(地下室顶板).mgs

1.51 KB, 下载次数: 1

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 09:53

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表