MorGain 结构快速设计软件 V2023

MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 7|回复: 1

[柱下承台] 三桩承台桩冲切验算时c1、c2值为什么与CAD中复核不一致?

[复制链接]
发表于 昨天 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Yan 于 2024-10-17 20:30 编辑

用户留言:
三桩承台桩冲切验算时c1、c2值为什么与CAD中复核不一致?
规范上的C1、C2计算值有误?

1.jpg
2.jpg

以下是用户手算完 用CAD制图复核的结果
3.jpg
 楼主| 发表于 昨天 20:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yan 于 2024-10-17 20:31 编辑

经核对,用户在CAD中未按子程序的图例正确绘制承台形状。
软件计算没有问题。
A.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-10-18 14:28

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表