MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 16746|回复: 6

请问柱子变截面一般应遵循什么样的原则?

[复制链接]
发表于 2008-4-7 10:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范上没有相关的规定,请各位高手指导指导
发表于 2008-4-7 14:18:00 | 显示全部楼层
截面变化主要按柱轴压比来控制最小断面,每级缩小断面考虑沿竖向不要太过明显而
造成刚度变化过大,建议每级总减小量的最大值控制在200~300左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-4-7 15:42:14 | 显示全部楼层
谢谢!有的书上提到过:不宜在柱两个方向同时缩小截面,不宜在砼强度改变的同时变化截面,且不宜一次变截面太多.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-8 17:23:14 | 显示全部楼层
原帖由 jassezhou 于 2008-4-7 15:42 发表
不宜在柱两个方向同时缩小截面...

不知道有没有什么依据?是施工不便?还是刚度变化太大?

我一般都是直接按统一断面输人计算,且不设偏心,等第一轮运行结果出来后再根据轴压比细调和布偏心,一般2,3轮就能把柱断面调过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-9 00:25:54 | 显示全部楼层
其实在03G101上已经有相关的构造,以下是国外的此类节点,
Details.pdf (89.01 KB, 下载次数: 28)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-4-22 11:39:05 | 显示全部楼层
我们这边要求每次变截面不超过100mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-21 10:50:17 | 显示全部楼层
每边收进50~100mm。
高层截面的变化 最好控制在4次之内,太多没有必要
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-28 00:13

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.