MorGain 结构快速设计软件 V2023

MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 11496|回复: 10

板受冲切

[复制链接]
发表于 2013-4-12 13:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土规范6.5.1节中的"板柱结构中 柱类型的影响系数"在板下无柱、仅在板上有 局部荷载时取何值?公式两个系数n1和n2在此时是否只取n1?
施书直接取n=n1,但在不同的例题有时候又考虑了n2。

下面的问题关于程序的
规范原文“um应取配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以外0.5h0处的最不利周长”,那么程序的“距作用面边 1h0 = 150mm 以外的截面不需要配置抗冲切钢筋”是不是应该是ho+0.5ho呢。
箍筋构造要求: φ6@50(2), Asvu,min = 170mm2 。这个170是如何得出来的呢。
发表于 2013-4-13 11:19:18 | 显示全部楼层
1、柱类型的影响系数,应该是“柱位置的影响系数”?
“柱位置”可以理解为局部荷载位置。
两个系数都要考虑。

2、程序在找“不需要配置抗冲切钢筋”的截面时,um 已经取该截面以外0.5h0 的周长。

3、Asvu,min  为 ho 范围内构造箍筋的面积。 170mm2 为 6 根φ6 的面积。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-13 14:03:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 花狐狸 于 2013-4-13 14:06 编辑

颜老师,170只是6根单肢面积,难道抗冲切只考虑单肢吗?我就是看到有些例体题是这么考虑的,只计单肢,不明白啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-13 14:58:14 | 显示全部楼层
抱歉,Asvu,min 应该按 4x6=24 根,下个版本会改进。
当 h0=150mm,箍筋构造要求: φ6@50(2),每侧 3 个双肢箍。

Asvu,min 为 ho 范围内构造箍筋的面积,因为混凝土规范第 9.1.11 条第 2 款规定“按计算所需的箍筋及相应的架立钢筋应配置在与45°冲切破坏锥面相交的范围内,,且从集中荷载作用面或柱截面边缘向外的分布长度不应小于1.5h0(图9.1.11a)”,所以随后的计算值不得小于 Asvu,min。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-2 20:14:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 knockingon 于 2013-8-2 20:49 编辑

当 h0=120mm,箍筋构造要求: φ6@40(2),Asvu,min = 452mm2,相当于一侧2个双肢箍。
为什么不是一侧3个呢,120÷40=3,120可以排3个,这样不知道对不对哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-3 22:30:10 | 显示全部楼层
当 h0=120mm,箍筋构造要求: φ6@40(2),Asvu,min = 452mm2,相当于一侧2个双肢箍。
为什么不是一侧3个呢 ...
knockingon 发表于 2013-8-2 20:14


考虑第一排箍筋距离支座边 50。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-4 17:21:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 knockingon 于 2013-8-4 17:56 编辑

我用程序算了一下,当 h0=150mm,箍筋构造要求: φ6@50(2), Asvu,min = 679mm2 
679÷4=169.8,相当于一边排3个,考虑第一排箍筋距离支座边50,只能排2个

还有,砼规9.1.11的意思,意思好像是只要符合6.5.1,就不用配置箍筋了,连构造箍筋都不用。
因为9.1.11的构造是针对按计算需要配置箍筋的情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-5 15:36:47 | 显示全部楼层
我用程序算了一下,当 h0=150mm,箍筋构造要求: φ6@50(2), Asvu,min = 679mm2 
679÷4=169.8,相当于 ...
knockingon 发表于 2013-8-4 17:21


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-5 16:17:31 | 显示全部楼层
那这样程序是不是要调整一下,当 h0=150mm,程序算出的 Asvu,min = 679mm2 ,是按一边3个排的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-5 20:48:31 | 显示全部楼层
那这样程序是不是要调整一下,当 h0=150mm,程序算出的 Asvu,min = 679mm2 ,是按一边3个排的
knockingon 发表于 2013-8-5 16:17


可以排3排吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-5 22:35:05 | 显示全部楼层
考虑第一排箍筋距离支座边 50,排2个?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-3-28 20:58

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表