环形构件最小配筋率的计算面积应该是外圆包含的全面积还是环形的面积?
发表于 2010-4-27 21:49:46 | 显示全部楼层
我认为应该取外圆全面积,不扣除空心部分。
理由是环形正截面承载力计算时,当弯矩值较小,可作为圆形截面计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-28 06:40:38 | 显示全部楼层
我已经注意到你的想法,可是在关于最小配筋率的规定中找不到相应的说法。
当轴力很小、弯矩较大时,α小,受压区都在环形内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-28 13:36:55 | 显示全部楼层
个人认为,按受弯构件考虑的话,环形构件可以等效于如图的构件(苹果核?)
故,最小配筋率应该按环形考虑,但是受拉钢筋只能考虑如图弧形范围内的部分,腰部的更接近于梁腰筋的形式了。
111.jpg

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-1 06:26:49 | 显示全部楼层
我也认为应该用环形面积计算。
该类柱的轴压比、轴向受压极限承载力都与环形面积有关系,应该统一用环形面积来计算它的各项指标。