MorGain 结构快速设计软件 V2023

MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 14230|回复: 4

高层建筑梁柱偏心怎么处理解决啊?

[复制链接]
发表于 2008-5-21 12:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层建筑梁柱偏心怎么处理解决啊?
柱子900,梁300宽,梁靠柱边布置,偏心大怎么办啊?还是就这样不处理啊?
如果加腋会很难看啊.
发表于 2008-5-21 15:54:16 | 显示全部楼层
如果感觉加腋会很难看,可以把粱宽加大到450宽,就满足偏心不大于1/4柱宽的要求了。也可以把粱居中布置,外延挑板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-21 22:10:33 | 显示全部楼层
高规:梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4。

9度抗震设计时,按楼上思路调整,无法满足规范,可选用水平加腋。
非抗震设计和6~8度抗震设计时,是“不宜”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-4 17:51:37 | 显示全部楼层
推荐一本书:《混凝土结构设计禁忌及实例》P167,结合以上所述高规内容。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-21 10:52:39 | 显示全部楼层
可以验算一下 节点核心区的承载力
如果能满足,也没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-3-28 18:29

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表