在下诚心请教大跨度梁梁端底筋的问题

[复制链接]
发表于 2012-5-4 23:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下从事电力行业变电站设计。变电站的建筑跨度经常是10m左右,且楼板上一般设置电力设备,造成结构设计时梁端底筋会很多,比梁端负筋多。
    我想问的是:1、这样不知道会不会对强柱弱梁机制的实现构成障碍,因为我觉得梁端底部不受力,完全可以把一部分底筋锚入柱内就行,全部锚入会造成梁端实配钢筋面积很大。

                     2、满足《砼规》11.3.6第2款梁底筋和梁顶筋的面积比最小值后,是不是可以把其他梁底筋在柱边缘外的某个 地方断掉,不锚入柱内?这样既便于施工,也有利于强柱弱梁的实现,这样做不知道正不正确。

好像实际设计没人这么做
发表于 2012-7-23 09:38:02 | 显示全部楼层
以前的混凝土构造里有弯起钢筋的作法,即把一部分底筋弯起作为支座面筋,不过平法流行后用的少了。
混凝土规范上有相应内容