在工业建筑中,预埋件的受力锚筋经常出现大于4层的情况,对此类情况,规范上也没有明确的指示,如果碰到不大的预埋件,可以做成4层的情况,那也能套用软件计算。但是如果很大的预埋件呢,大于4层是必然的。如下图所示:

1

1
     

2

2


左边是按计算出来的布置,右边是自己加大的。右边这种情况,该如何计算和考虑呢?

上述尺寸时700×500,X方向是每层锚筋的间距,Y方向是每排锚筋的间距。这样理解,对吧?

图中,锚筋大小与长度未改,仅供示意。


附上计算数据。 预埋件 Y-1.mgs (563 Bytes, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2012-5-31 15:12:44 | 显示全部楼层
图集04G362,无法选择那么大的预埋件。
程序是否能够自动计算锚筋锚固长度的计算?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-31 15:54:33 | 显示全部楼层
混凝土规范规定“锚筋层数的影响系数”:当锚筋按等间距布置时;两层取1.0;三层取0.9;四层取0.85。没有四层以上的数据,所以程序限定了最多四层。

根据混凝土规范图 9.7.2 受力情况,锚筋间距 b(水平方向)为每排锚筋间距,b1 为每层间距。

单根锚筋的锚固长度按混凝土规范第 9.7.4 条规定采用,程序不输出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-4 11:37:15 | 显示全部楼层
版主,为什么锚板的弯曲变形折减系数 αb按图集来计算呢?图集计算的依据在哪?有点不明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-5 15:25:06 | 显示全部楼层
版主,为什么锚板的弯曲变形折减系数 αb按图集来计算呢?图集计算的依据在哪?有点不明白
skybluelantian 发表于 2012-6-4 11:37


对于“弯曲变形折减系数 αb”,程序是按规范取值。

"弯曲变形折算宽度”规范没有规定,按图集。

相关链接:
http://www.morgain.org/bbs/viewthread.php?tid=267
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-9 08:37:33 | 显示全部楼层
锚板的弯曲变形折减系数 αb,bs=b’ ,bs=1.2b’  ,bs=1.5b’   如何辨别呢?

两排取bs=b’ ?三排1.2b’  、1.5b’  有何区别?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-9 09:26:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 skybluelantian 于 2012-6-9 09:28 编辑

当为拉弯剪时,αb 的取值,为什么又变成了4bs ?附上原始文件

预埋件 Y-1.mgs (563 Bytes, 下载次数: 1)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-9 15:21:57 | 显示全部楼层
当为拉弯剪时,αb 的取值,为什么又变成了4bs ?附上原始文件
skybluelantian 发表于 2012-6-9 09:26


三排以上找不到相关资料,只好取最外排钢筋间距。

偏于安全,程序是这样处理的,计算结果仅供参考。
回复 支持 反对