柱下独立基础,读取PKPM荷载,特别是对于弯矩的读取。采用别的软件复核一下,基础大小差别很大。请问版主怎么回事?
以前的版本都不会的。
附模型文件,以及读取的morgain结果文件

配电室模型5.rar (365.78 KB, 下载次数: 2)
发表于 2013-11-25 19:39:25 | 显示全部楼层
WWNL1.OUT 中,工况 1、工况 2(地震作用下)弯矩异常大。

勾选或不勾选“□进行天然地基与基础抗震承载力验算”,计算结果差别很大。