[柱下承台] 柱对承台的冲切计算当 λ<0.25 时,ao 取 0.25ho 代入冲切公式是否有误?

[复制链接]
发表于 2014-4-28 13:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:

在柱对承台的冲切计算中,当 λ 小于0.25 时,将柱边至桩边的水平距离 a0 取 0.25h0 代入桩基规范式 5.9.7-4 冲切公式,是否有误?

答:

当 λ 小于0.25 时,如果柱边至桩边的水平距离 a0 按实际距离取值,在其他条件不变的情况下,桩离柱边越近,抗冲切承载力越小,计算结果明显不合理。

并且,《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 第 8.5.17 条有明确的规定:
λ0x、λ0y---冲跨比,λ0x=a0x/h0、λ0y=a0y/h0,a0x、a0y 为柱边或变阶处至桩边的水平距离;当 a0x(a0y)<0.2h0 时,a0x(a0y)=0.2h0,当 a0x(a0y)>h0 时,a0x(a0y)=h0