MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 18028|回复: 2

[柱下承台] 关于计算结果的警告“柱截面超出由最外排桩中心连线所围成的区域”的疑问

[复制链接]
发表于 2014-5-2 23:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Yan 于 2014-5-2 23:10 编辑

问:

承台计算结果中有“警告: 柱截面超出由最外排桩中心连线所围成的区域。  ★★*****!”
请问依据这个是哪一条规范?

答:

桩基承台受柱(墙)的冲切破坏锥体,《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)采用自柱(墙)边或承台变阶处至相应桩顶边缘连线所构成的锥体,详图 5.9.7,为“四面”冲切锥体。
当柱截面超出由最外排桩中心连线所围成的区域时,破坏锥体受冲切面可能只有三面甚至更少,不能直接按桩基规范第 5.9.7 条的规定计算,需要调整桩间距、桩位,或自行验算。

1.gif

发表于 2014-5-15 17:14:28 | 显示全部楼层
那么求问,L形状剪力墙下的承台如何计算?如何保证其短边落在桩中心内?例如 AV9R}C5QS64$}DANUW]GY}X.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-15 17:56:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yan 于 2014-5-15 18:03 编辑
那么求问,L形状剪力墙下的承台如何计算?如何保证其短边落在桩中心内?例如
chutaingelin 发表于 2014-5-15 17:14


建议用双柱承台计算。

下图输入界面,为 200 厚的 L 形墙

1.gif
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 08:41

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表