1、砌体结构房屋静力计算方案是针对整个房屋还是针对单片墙的?
2、我的理解是砌规表4.2.1是整个房屋的静力计算方案,一旦确定就是固定的。
     比如根据表4.2.1一栋多跨多层房屋方案是刚弹性的,则房屋内所有的墙的计算高度查表5.1.3时,都按刚弹性方案一栏,这样对吗?
3、还有另一种观点是针对根据墙两端约束间距S来确定计算方案,S 不同方案不同,这样不就会出现同一栋房屋内有好多种静力计算方案?
发表于 2014-8-25 12:54:37 | 显示全部楼层
1. 静力计算方案是指整个房屋的。是否可作为判断静力计算方案的横墙,按第 4.2.2 条规定。

2. 是

3. 不是。