MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 12849|回复: 8

关于一级框架结构强柱弱梁的内力调整

[复制链接]
发表于 2014-10-12 11:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Yan 于 2014-10-12 15:53 编辑

       抗震规范式6.2.2-1中,ηc在一级框架结构取值1.7,但式6.2.2-2是专门为一级框架结构的,这不是重复矛盾了吗,况且条文说明中,明确表示“对于一级框架结构和9度时的一级框架,明确只需按梁端实配抗震受弯承载力确定柱端弯矩设计值;即使按增大系数的方法比实配方法保守,也可不采用增大系数的方法。”(P345)。
    是否我可以认为抗规6.2.2-1的ηc=1.7是派不上用处的。
    请看混规11.4.1和高规6.2.1,就没有上述问题。
 楼主| 发表于 2014-10-13 20:13:39 | 显示全部楼层
抗震规范6.2.5对于强剪弱弯的一级框架结构也有个1.5的系数,这么说来也是多余的罗?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-10-12 15:51:26 | 显示全部楼层
2010 规范不取二者大值,系数 1.7 是多余的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-14 16:36:59 | 显示全部楼层
花狐狸 发表于 2014-10-13 20:13
抗震规范6.2.5对于强剪弱弯的一级框架结构也有个1.5的系数,这么说来也是多余的罗?

是多余的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-19 16:02:25 | 显示全部楼层
混凝土规范11.4.16和高规6.4.2中注释2,提到超过C60时的 轴压比限值减小的情况,但抗震规范6.3.6为何没有涉及呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-19 16:05:29 | 显示全部楼层
混凝土规范表11.4.17,注3提到高于C60的情况,但抗规表6.3.9和高规表6.4.7却没有提到?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 14:16:20 | 显示全部楼层
花狐狸 发表于 2014-10-19 16:05
混凝土规范表11.4.17,注3提到高于C60的情况,但抗规表6.3.9和高规表6.4.7却没有提到?

有遇到这种情况,按混凝土规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-26 16:55:04 | 显示全部楼层
关于剪力墙的剪压比限值:
《混规》的11.7.3,P187、《高规》7.2.7,P81和《抗规》6.2.9,P58,三本规范的剪跨比的分界线为何不统一呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-27 12:12:40 | 显示全部楼层
花狐狸 发表于 2014-10-26 16:55
关于剪力墙的剪压比限值:
《混规》的11.7.3,P187、《高规》7.2.7,P81和《抗规》6.2.9,P58,三本规范的 ...

按后发布的两本规范,2.5.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 08:30

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表