MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 18685|回复: 4

[柱下承台] 关于计算结果的警告“Sc=400mm<25d+40-0.5D”的疑问

[复制链接]
发表于 2014-11-22 21:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Yan 于 2014-11-22 21:39 编辑

问:

承台计算结果中有“警告: Sc = 400mm < 25d + 40 - 0.5D = 25*25+40-0.5*400 = 465mm, 
    不满足要求。  ★★*****!”
请问依据这个是哪一条规范?

答:

这是方桩的警告信息,圆桩的警告信息:“警告: Sc = 400mm < 25d + 0.1D + 40 - 0.5D = 25*25+40-0.4*400 = 505mm, 
    不满足要求。  ★★*****!”

    桩基规范第 4.2.3 条第 1 款:“...钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以 0.8 等效为方桩)算起,不应小于 35dg(dg 为钢筋直径);当不满足时应将钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于 25dg,弯折段长度不应小于10dg。”

    对于方桩,当要满足纵筋弯锚水平段的长度时,要求:
    Sc + 0.5D ≥ 25d + 40
     D 为方桩边长、d 钢筋直径、40 为承台侧面混凝土保护层厚度。

   对于圆桩,则要求:
    Sc + 0.8·0.5D ≥ 25d + 40




发表于 2014-11-22 21:47:42 | 显示全部楼层
承台梁也需要满足这一条吗?承台梁纵筋间距是不是不小于50mm?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-23 00:32:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yan 于 2015-7-3 11:06 编辑
lipeili520 发表于 2014-11-22 21:47
承台梁也需要满足这一条吗?承台梁纵筋间距是不是不小于50mm?


桩基规范第 4.2.3 条第 3 款:“...承台梁端部纵向受力钢筋的锚固长度及构造应与柱下多桩承台的规定相同。”

承台梁纵筋间距按混凝土规范第 9.2.1 条的规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-3 09:02:11 | 显示全部楼层
Yan 发表于 2014-11-23 00:32
桩基规范第 4.2.3 条第 1 款:“...承台梁端部纵向受力钢筋的锚固长度及构造应与柱下多桩承台的规定相同 ...

版主,这一条应该是桩基规范4.2.3-3的最后一句话
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-3 11:06:59 | 显示全部楼层
love_cq 发表于 2015-7-3 09:02
版主,这一条应该是桩基规范4.2.3-3的最后一句话

已由“桩基规范第 4.2.3 条第 1 款”编辑改为“桩基规范第 4.2.3 条第 3 款”。

谢谢指正!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 09:17

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表