请教严工:
      独立基础专业版里读取SATWE数据后计算时,底层柱子的内力是作用在什么标高上,程序是如何定义的。是否此标高直接由覆土的厚度取得。
发表于 2008-7-28 18:00:55 | 显示全部楼层
作用在基础顶面加“附加高度 hv”。

附加高度 hv:
hv———剪力作用点(或柱底)至基础顶面的高度(mm)。
主要用于高杯口基础、钢柱下独立基础等,一般情况可取 hv=0。

“覆土厚度 ds”用来计算土重,当“基础埋置深度 d”输入“自动”,ds 也有用。

覆土厚度 ds:
ds———基础顶面(根部)以上覆土厚度(mm)。
如果基础根部、端部高度不同,程序自动计入基础端部至根部之间的土自重。

相关链接:
http://www.morgain.com/Help/SpreadFoundationPro_parameter.htm
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-7-28 19:59:47 | 显示全部楼层
谢谢严工指教,本人感觉程序处理上还是有点问题,如果在地基承载力这一项里我直接输入的是修正后的承载力,那么基础的埋深程序不要求输入,从而基础的埋深又是由覆土的厚度+基础的根部高度,这个地方在验算时是可以的,而在自动生成时,程序计算的埋深就不是实际的埋深。其实程序在处理覆土厚度重量和基础重量上太过精确了。另外,我觉得在自动读取SATWE的数据进行组合时,对柱底的内力进行放大(按框架等级)也是没有必要的,这仅仅是对构件本身的放大,而不必传递到基础上去。以上是本人的愚见!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-28 23:54:03 | 显示全部楼层
你说的是基础底面标高一致的情形,还有当持力层顶面相差较大、基础不得不高高低低,自动计算后要调整覆土厚度。
但这样做会造成底层各柱实际高度不同。

程序考虑的是多数情况,即基础顶面标高相同。
不过,当边柱、考虑室内外有高差,在自动计算后还是要微调埋深和覆土厚度。

关于内力调整,应该这么理解:基础是柱的支座,支座要早于构件失效,构件做得再牢靠也没用。