用户来信:

请问:
剪力墙结构,MORGAIN如何读取Satwe剪力墙的柱脚内力,做独基验算?(为何只能读取框架柱的)?
 楼主| 发表于 2017-9-4 10:22:38 | 显示全部楼层
    1. 读取剪力墙底部内力

    当构件为剪力墙时,应在柱子数字编号前增加字母“w”以表示墙号。输入方式有:

    (1)填一个或一个以上的墙号,例如:“w3”“w5,w7”分别表示墙号为 3 或墙号为 5、7 的剪力墙;

    (2)剪力墙、柱子混合填写,例如:“w3,5”表示同时增加墙号为 3 的剪力墙及柱号为 5 的柱子;

    (3)输入编号范围,例如:“w3~w15”“w23~w31”等。

    详见相应子程序帮助 - 各工况下荷载效应的标准值,或者相关链接“工况输入”:
     http://www.morgain.com/Help/DblSpreadFoundation12_load.htm



    2. 如何做独基验算

    (1)【柱下偏心扩展基础】:
    可将本子程序应用于一字形剪力墙下基础的计算。

    (2)【双柱扩展基础】:
    可将异形柱、T形、L形剪力墙的两柱肢或墙肢视为两柱,将本子程序应用于异形柱或T形、L形剪力墙下基础的近似计算。

    (3)【三柱扩展基础 】:
    可将异形柱、Z形、槽形剪力墙的三柱肢或墙肢视为三柱,将本子程序应用于异形柱或Z形、槽形剪力墙下基础的近似计算。
  
回复 支持 反对