MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 10291|回复: 3

[扩展基础] MORGAIN计算与JCCAD计算的差异

[复制链接]
发表于 2008-9-5 16:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴力特征值为10000KN 基础持力层为中风化 承载力特征值为2000

两者计算出的截面差不多,都为2500X2500左右,但是高度差太多了,morgain计算出的高度要2800,JCCAD只有650???

为何差这么多,那位高手给解答下好吗?谢谢!!
发表于 2008-9-5 16:51:06 | 显示全部楼层
可能原因:JCCAD 没有计算剪切。

在 MorGain 中,当地基承载力较高时,“剪切部位”输入项可以考虑选择“柱边缘 H0/2 处”,更详细说明请详:
http://www.morgain.com/Help/SpreadFoundationPro_parameter.htm

独立柱基是否要进行剪切计算?基础规范中好像没有规定?
http://www.morgain.org/bbs/viewthread.php?tid=56&extra=page%3D1
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-5 17:13:36 | 显示全部楼层
谢谢了,只是选择不同剪切部位有什么相应的依据吗?

剪切部位
  • 选择抗剪验算时所取的基础底部剪切部位,可选择:
    • “柱边缘处”;
    • “柱边缘 H0/2 处”;
    • “柱边缘 H0 处”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-5 19:36:22 | 显示全部楼层
广东地基基础规范用 Ho/2
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 09:13

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.