MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 11553|回复: 4

[已解决] 柱下独立承台专业版

[复制链接]
发表于 2008-9-12 16:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据新桩基规范(JGJ 94- 2008)的有关规定,该模块应做出相应的调整:
1、圆柱、桩换算截面边长由 0.866d改为0.8d;
2、对于柱下两桩承台,宜按深受弯构件计算受弯、受剪承载力,不需要抗冲切的计算。
望颜工百忙之中抽出时间调整,以便和新规范一致。

评分

1

查看全部评分

发表于 2008-9-12 16:44:24 | 显示全部楼层
1、圆截面换算系数已经改好了,下个版本会发布。

2、一字形承台有关深受弯、抗冲切的问题,目前版本已经更改过:

V2008.03.1740,更新日期:2008-06-10
改进【独立承台专业版】、【双柱桩基承台】子程序受弯承载力计算,对于两桩、三桩一字形承台自动判别是否为深受弯构件。

V2008.02.1735,更新日期:2008-03-31
【独立承台专业版】、【双柱桩基承台】子程序有条件取消二桩和三桩一字形承台的柱对承台、角桩对承台的冲切计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-25 18:07:49 | 显示全部楼层

Morgain你的2桩承台要改改了。。。

JGJ94-2008 建筑桩基技术规范
4.2.3 承台的钢筋配置应符合下列规定:


2 柱下独立两桩承台,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)中的
深受弯构件配置纵向受拉钢筋、水平及竖向分布钢筋。承台纵向受力钢筋端部的锚固长度及
构造应与柱下多桩承台的规定相同。

刚被审查师将了一军

国标06SG812上两桩承台相应的配了箍筋和腰筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-25 23:40:51 | 显示全部楼层
深受弯:
V2008.03.1740,更新日期:2008-06-10
改进【独立承台专业版】、【双柱桩基承台】子程序受弯承载力计算,对于两桩、三桩一字形承台自动判别是否为深受弯构件。

受剪:
承台子程序现在都是板式承台,程序在验算斜截面承载力时,采用的公式与混凝土规范 10.7.5-2 式:
V ≤ 1.75 * ft * b * ho / (λ + 1) + (lo/h - 2) / 3 * fyv * Asv/Sh * ho + (5 - lo/h) / 6 * fyh * Ash/Sv * ho
不等式右边第一项的混凝土受剪承载力形式相同。
既然不考虑钢筋的抗剪,就不一定要配置水平或横向分布钢筋。
计划以后在“承台类型”中增加一字型梁式承台,由用户选择。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-25 23:53:05 | 显示全部楼层
啊,早补丁啦,没注意到

但是没配箍筋和腰筋,审查师就是不认啊,毕竟国标图集上有。

还是要多个梁式的图例好点,包括承台钢筋的弯折锚固的图例最好也要改改