  一般情况下,板底双层纵筋中的短跨方向放在最外层,长跨方向排放在内层。如果在计算最外层纵筋时的截面有效高度取 h0,则内层纵筋的截面有效高度应为 h0-d,d 为板底纵筋平均直径,程序根据板厚、最小配筋率、实配纵筋等条件自动取值。

  当 X、Y 向跨度差别不大、支座部分铰支时,两个方向的弯矩相差不多,而短跨方向的截面有效高度比长向的大,有可能会出现弯矩小的方向配筋面积大,弯矩大的方向配筋面积反而小的问题。如果担心此类计算结果引起混淆,可在施工图中明确说明短跨方向纵筋放置最外层,或直接将两个方向取相同实配钢筋。用户还可通过修改输入项“最外层纵筋的方向”,指定纵筋的布置方向。