MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 13680|回复: 7

[已解决] 对承台计算的几点建议

[复制链接]
发表于 2009-3-5 20:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 superpyu 于 2009-3-5 20:52 编辑

1.是否可以考虑柱子的偏心位置输入。(类似理正)
因为现在很多异形柱(或者带翼缘的剪力墙),等代后,柱子型心和群桩中心不对齐。虽然可以用人为输入矫正弯矩来求得各桩的准确内力。但是算冲切剪切、弯矩的时候,跨度的取值就不对了。
2.提供墙下条形承台的计算,特别是多排的条形承台。以便和新的桩基规范一致。
2.我发现,算7桩承台,弯矩算的不对,而且配筋太大。比如计算需要19000MM2,实际配筋就有29000MM2。
以上前两个问题,希望颜老师考虑一下,因为做这个改进,其实难度不算太大。
第三个问题,请颜老师校核,是不是新版的什么地方数据出错?
另外希望颜老师能提供一个QQ号,很希望能在某些方面做一些交流。本人QQ77199411

评分

1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-3-5 21:05:08 | 显示全部楼层
500.12  Y 轴方向柱边的弯矩设计值(绕 Y 轴) 
500.12.1  柱号: 1、Dcon、无地震作用组合 
    MyL = 1967.1*(2*0.8-0.3/2)+(1967.1+1967.1)*(0.8-0.3/2) = 8557.1kN·m 
    MyR = 1967.1*(2*0.8-0.3/2)+(1967.1+1967.1)*(0.8-0.3/2) = 5409.6kN·m 
500.12.2  柱号: 1、Nmax、考虑地震作用组合 
    MyL = 1748.6*(2*0.8-0.3/2)+(1748.6+1748.6)*(0.8-0.3/2) = 7606.3kN·m 
    MyR = 1748.6*(2*0.8-0.3/2)+(1748.6+1748.6)*(0.8-0.3/2) = 4808.6kN·m 
 
500.13  X 轴方向柱边的弯矩设计值(绕 X 轴) 
500.13.1  柱号: 1、Dcon、无地震作用组合 
    MxU = (1967.1+1967.1)*(1.386-2.6/2) = 338.3kN·m 
    MxD = (1967.1+1967.1)*(1.386-2.6/2) = 338.3kN·m 
500.13.2  柱号: 1、Nmax、考虑地震作用组合 
    MxU = (1748.6+1748.6)*(1.386-2.6/2) = 300.8kN·m 
    MxD = (1748.6+1748.6)*(1.386-2.6/2) = 300.8kN·m 
 
500.14  配筋计算 
500.14.1  Y 轴方向配筋计算(①号筋) 
500.14.1.1  柱号: 1、Dcon、无地震作用组合 
    MⅠ = Max{MyL, MyR} = Max{8557.1, 5409.6} = 8557.1kN·m, 
    Asx = 19397mm? (x = 129mm), as = 110mm,相对受压区高度 ξ = 0.1, 
    配筋率 ρ = 0.40%; ①号筋:37?32@100  (As = 29757) 
500.14.2  X 轴方向配筋计算(②号筋) 
500.14.2.1  柱号: 1、Dcon、无地震作用组合 
    MⅡ = Max{MxU, MxD} = Max{338.3, 338.3} = 338.3kN·m, 
    Asy = 743mm? (x = 4mm), as = 132mm,相对受压区高度 ξ = 0.004, 
    配筋率 ρ = 0.01%; ρmin = 0.15%,Asy,mi
以上数据,是针对我说的第3个问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-5 21:45:00 | 显示全部楼层
检查子程序指定的“配筋方案”,可能选择的配筋方案极差太大。需要的话,自定义一个。

相关链接“板配筋方案”:
http://www.morgain.com/Help/FloorSteelPlan.htm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-5 21:53:56 | 显示全部楼层
在实际工程中遇到墙柱下联合承台,我主要用“墙柱构件合并计算 Excel 表格”:
http://www.morgain.org/bbs/viewthread.php?tid=4
和双柱承台(基础)子程序,结合一些手工校核,大多数情况下不是太为难。

但要编写通用的程序,太困难了。不是不想做,能力有限。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-6 09:39:45 | 显示全部楼层
颜老师,你的回答我看到了。但是弯矩的计算,怎么柱子左边和右边结果不一致呢?(实际情况一致,而且软件给的计算公式也一样,就是结果不同)
发表于 2009-3-6 12:55:38 | 显示全部楼层
请将改例题的 MorGain 原始数据(*.mgs)作为附件上传。

针对子程序讨论问题建议上传原始数据文件(.mgs格式)
http://www.morgain.org/bbs/viewthread.php?tid=2
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-6 14:29:11 | 显示全部楼层
MyL 算大了。
谢谢提醒。
尽快更新。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-7 10:39:42 | 显示全部楼层
呵呵,颜老师动作真快。
不过感觉我两上网老筹不到一块:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 09:10

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表