MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 10451|回复: 1

[柱下承台] 独立承台专业版配筋过大

[复制链接]
发表于 2009-6-22 14:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
“ 2.13  配筋计算 
2.13.1  Y 轴方向配筋计算(①号筋) 
2.13.1.1  柱号: 10、Dcon、无地震作用组合 
    MⅠ = Max{MyL, MyR} = Max{683.1, 632.2} = 683.1kN·m, 
    Asx = 3390mm? (x = 142mm), as = 90mm,相对受压区高度 ξ = 0.2, 
    配筋率 ρ = 0.40%; ①号筋:11?[email=20@100]20@100[/email]  (As = 3456)”

截面是宽1200mm,高800mm。
由弯矩算配筋,明显大了。
发表于 2009-6-23 19:43:34 | 显示全部楼层
请用深受弯构件复核。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2024-11-24 08:36

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表