你好,几年前因为双向板的计算曾经联系过。
最近发现预埋件计算中“ 锚板的构造要求”与规范有不符的地方;
程序中构造要求“受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于 3b/8”
规范中为“受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于 b/8”
相差3倍,导致锚板厚度基本不能满足要求
不知如何考虑,还是程序的bug
望程序有更多更好的发展
发表于 2008-7-19 23:44:22 | 显示全部楼层

构造厚度的BUG

程序在计算受拉和受弯预埋件的构造厚度时,b值在大于两排的时候,取了2b/8,导致计算的厚度太大。请核查!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-20 00:32:55 | 显示全部楼层
我认为, 混凝土规范的第10.9.6条“受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8,b为锚筋的间距”,当大于两排时,b 应该是最外排的间距。
这样才能有效防止锚板的弯曲变形,产生次应力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-21 15:46:21 | 显示全部楼层
我认为严工的理解过于保守,规范说的是间距,按严工的理解,规范完全可以不用间距二字,而应该是最外排的距离来定义b值,另外再设计较大的预埋件时,如果层数达到4排,间距110的话,按严工的理解,板厚需要330/8=41.25mm,这显然是非常不合理的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-21 17:28:14 | 显示全部楼层
规范规定是针对双排的,要让多排锚筋共同受力,仅按单排间距取锚板厚度绝对做不到的。
之前查了一些文献,没有关于多排锚筋的资料。我对预埋件也没有太多研究,考虑安全,只能按这样处理。如果有不同的理解,程序结果仅作为参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-30 23:08:49 | 显示全部楼层
类似主题,合并。
前面回复已说明我的意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-3 06:57:02 | 显示全部楼层
可以参照《04G362 钢筋混凝土结构预埋件》图集选用

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-4 11:29:10 | 显示全部楼层
2# Yan
颜工的理解有一定道理。规范关于此处讲的不是很清楚,不过《混凝土结构构造手册》(中国有色工程设计研究总院主编   第3版)中的图14.5.2中给出了几种情况下"弯曲变形折算宽度”的算法,Morgain可以据此加以改进。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-4 16:32:08 | 显示全部楼层
《钢筋混凝土结构预埋件》(04G362)图集第 120 页,三排的是 bs=1.5b'。

未命名.jpg

谢谢你提供的资料,改进时会参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-1 17:02:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-4 10:29:21 | 显示全部楼层
  三排锚筋按《钢筋混凝土结构预埋件》(04G362)图集第 120 页,取弯曲变形折算宽度 bs=1.5b',程序已作了修改,下次更新时会加上。
    混凝土规范规定“锚筋层数的影响系数”:当锚筋按等间距布置时;两层取1.0;三层取0.9;四层取0.85。没有四层以上的数据,所以程序限定了最多四层。
    找不到规范和相关资料的内容,程序只能做这样的处理。请理解。
    图例改进问题我记下了,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-26 12:57:13 | 显示全部楼层
受弯锚板锚筋的竖向间距我觉得应该考虑。假设我横向间距满足了,竖向间距不限制的话,可以做很大,甚至可以超过锚板上的钢梁的高度。这样的话,传力肯定有问题。这点可以考虑参考钢结构规范的螺栓间距要求。
还有,锚板的厚度复核计算,程序有误。当自己定义锚板厚度时,程序按锚筋间距为0来复核,不对。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-27 13:55:28 | 显示全部楼层
说的有道理。但是混凝土规范除了最大间距 300 之外没有根据锚筋直径和锚板厚度限制竖向间距,不好处理。只能用户根据具体情况限制。

原来程序当自动计算计算 b1 时,按最小间距要求得出 b1,这样会导致锚筋直径过大,改成 16t(取横向最大间距 b/8 的两倍)。连同自动锚板厚度时的错误,下个版本会更新。

自动计算结果只是参考,用户可以设置具体数值使结果更合理。

谢谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报