MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
查看: 4658|回复: 2

[楼梯] 楼梯计算能否增加裂缝、挠度提醒?或采用限定值来计算

[复制链接]
发表于 2022-1-6 08:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Yan 于 2022-1-12 15:51 编辑

在计算楼梯时,裂缝、挠度有计算结果,对于大跨度一般挠度会不满足,小于1/200,此时程序不会提醒。设计人必须自己查看裂缝、挠度值,然后调整底筋系数来达到规范的限值。
是否能够直接给限定值(如挠度1/200、1/250),然后根据限定值得出结果,这样方便设计人直接看最后一行。
发表于 2022-1-6 10:49:23 | 显示全部楼层
可以考虑增加挠度、裂缝限制。

不建议仅调整底筋系数满足裂缝和挠度的要求。首选增加板厚,底筋系数只能微调。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-1-21 07:29:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yan 于 2022-1-21 07:31 编辑

V2022.02.2618,更新日期:2022-01-16

[+]【梁板式楼梯】(MID089)(MID132)(MID165)子程序增加“挠度限值系数 κ”“表面裂缝计算宽度限值 ωmax”两个输入框。

[+]【梁板式楼梯】(MID089)(MID132)(MID165)子程序输入框“梯板厚度 h1”增加“自动”选项 ,可由程序自动确认梯板厚度 h1。
回复 支持 反对