楼主 |
发表于 2025-5-21 17:45:29
|
显示全部楼层
★★★*****! 计算结果中存在警告或错误信息,请予以校核。★★★*****!
1 柱下独立承台:CT-1
1.1 工程名称:工程一
1.2 基本资料
1.2.1 承台类型:二桩梁式承台,圆桩直径 d = 800mm,按桩承载力验算截面
1.2.2 桩中心距 Sa = 2400mm,承台边距 Sb = 800mm,承台边缘至桩中心距离 Sc = 800mm
1.2.3 承台根部高度 H = 1500mm,承台端部高度 h = 1500mm
1.2.4 柱截面高度 hc = 600mm (X 方向),柱截面宽度 bc = 600mm (Y 方向)
1.2.5 单桩竖向承载力特征值 Ra = 2850kN,基桩的最小中心距为 2.4m,3d
(d 为圆桩直径或方桩边长)
1.2.6 混凝土强度等级为 C35, fc = 16.72N/mm2, ft = 1.5746N/mm2
1.2.7 钢筋抗拉强度设计值 fy = 360N/mm2;纵筋合力点至截面近边边缘的距离 as = 110mm;
箍筋抗拉强度设计值 fyv = 360N/mm2
1.2.8 纵筋的最小配筋率 ρmin = 0.197%
1.2.9 永久荷载的分项系数,当作用效应对结构不利时,取 γG = 1.3;当有利时,取 γG' = 1.0
1.2.10 承台自重及承台上的土重
承台自重及其上土自重标准值 Gk = 0kN
1.2.11 圆桩换算截面边宽 bp = 0.8d = 0.8*800 = 640mm
1.2.12 设计依据:
《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010(2024 年版)(以下简称混凝土标准)
《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008(以下简称桩基规范)
《钢筋混凝土承台设计规程》CECS 88:97(以下简称承台规程)
《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021(以下简称基础通规)
|
|